zhuguirongdq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 163 点
下载积分: 717 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-08-04
最后登录: 2021-03-17
查看zhuguirongdq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-23 14:22
永宏程序是跟盟立伺服驱动器MODBUS 485通讯的,我想换一种品牌的伺服驱动器,谁会改通讯协议和通讯软件?
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 496 个
工控威望: 681 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-11-23
查看jinle520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-23 14:26
通讯控制伺服马达运动?还是只是修改、读取伺服驱动器参数?

我对永宏使用还是比较熟悉,说清楚点要求,看看能不能搞?
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 496 个
工控威望: 681 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-11-23
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-23 15:09
换的什么品牌伺服???型号???
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 496 个
工控威望: 681 点
下载积分: 2461 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-11-23
查看jinle520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-23 17:17
图片:
图片:
图片:
图片:
你这型号已停产了,找了一下没找到具体说明书,只找到了简单的,没有具体说明通讯地址是什么。如果你的具体说明书,按照图片的方式填写地址就行了。


我用通讯助手调试可以正确通讯的,驱动器地址(十六进制)-->转成十进制+400001=通讯地址