图片:
出了台机子给客户,因为流程问题,机子在客户的车间里放了一个月没有用过,昨天去试机的时候发现交流接触器没能吸合!(手动按下机子就能正常使用,松手就断开)
附上电路图,我检查了保险丝没烧,相序保护工作指示灯正常亮,只能是交流接触器本身出问题了。可是之前交流接触器一直使用都是没问题的,不是接线错误,那只能是线圈出问题咯?
怎么检测是不是真的线圈问题?为什么会突然故障?维修是直接换新的吗?

谢谢各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新编辑 ]
初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-20 12:03
本人小白。因为机子之前都是可以正常运作的,所以我觉得接线没有问题=>接触器有电到,这样的想法不对吗?   

再问下怎么检查接触器的线圈回路的有没有问题啊?
初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-20 12:06
我就是安装工,的确有点难安装,电路图不是我设计的,顺带问下控制线一般用多粗的合适啊?
初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-20 15:08
相序保护器的工作指示灯是亮的,不就是正确输入相序了吗?我也试过把相序保护器拆了短接,没有作用
初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-22 17:15
昨天看了大家的建议,今天才有机会去现场检测,刚刚回来
先说说结果吧,排查了很久终于发现其实只是我接电源的时候零线忘记连接了.....
大家可以随意鄙视我弱智,但小白成功解决了问题还是很有成就感的
然后非常感谢大家的踊跃讨论,我也很惊讶大家对这贴这么感兴趣,再次感谢!
最后说说自己的收获吧,忘记接零线是我太粗心了!我一上来直接说交流接触器坏了,也是我太武断!为此还特意买了个新的接触器带过去也是缴纳了智商税。在此提醒一下自己或者其他新人,以后遇到问题一定冷静下来,不能乱,慢慢检测,再下结论。

再三感谢各位的宝贵意见,谢谢!
初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-23 08:54
我也很无奈啊,刚刚才毕业入行,现在在小公司上班,整个电气部就我一个人,都没前辈带我
很多东西不懂都得靠自己查,感觉这样进步好慢啊