初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-20 11:41
图片:
出了台机子给客户,因为流程问题,机子在客户的车间里放了一个月没有用过,昨天去试机的时候发现交流接触器没能吸合!(手动按下机子就能正常使用,松手就断开)
附上电路图,我检查了保险丝没烧,相序保护工作指示灯正常亮,只能是交流接触器本身出问题了。可是之前交流接触器一直使用都是没问题的,不是接线错误,那只能是线圈出问题咯?
怎么检测是不是真的线圈问题?为什么会突然故障?维修是直接换新的吗?

谢谢各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新编辑 ]
946388851
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 650 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2017-09-24
查看946388851的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-24 10:33
楼主你主电路接触器符号画错了。 要与国标接轨!
946388851
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 650 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2017-09-24
查看946388851的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-24 10:36
还有熔断器要画的接触器前面。 .