图片:
出了台机子给客户,因为流程问题,机子在客户的车间里放了一个月没有用过,昨天去试机的时候发现交流接触器没能吸合!(手动按下机子就能正常使用,松手就断开)
附上电路图,我检查了保险丝没烧,相序保护工作指示灯正常亮,只能是交流接触器本身出问题了。可是之前交流接触器一直使用都是没问题的,不是接线错误,那只能是线圈出问题咯?
怎么检测是不是真的线圈问题?为什么会突然故障?维修是直接换新的吗?

谢谢各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新编辑 ]
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-20 11:46
你要先测量一下接触器的线圈有没有电到,有电到不吸合才是接触器的问题,没电到不吸合是正常的。

接触器没问题就要检查接触器的线圈回路有没有问题,什么都没检查就判断接触器问题,正泰表示很伤心。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-20 11:48
一个接触器的线圈回路用1.5平方的线,这得多土豪呢?
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-21 08:26
引用
引用第13楼wu32u2于2017-09-20 13:55发表的  :
图画的挺漂亮的,一个35W功率的直流输出线路用1.5平方,是嫌线槽太宽敞了还是钱太多了。要判断接触器坏没坏也不难,上电直接量线圈两端电压,要有220V,那肯定是接触器坏了,要是连电都没有你就查这一控制回路哪断开了,说真的,要是线路标记清晰,这个查故障1分钟解决的事情。哦还有相序保护器的5、6通断条件是不是应该放在接触器线圈的相线一侧?



引用
引用第19楼心情不错于2017-09-20 21:52发表的  :
拿个220v的电灯泡,接在线圈两端,看亮不亮,亮就有电,不亮就没电,  正泰 说  


唉,这个接触器的线圈电压是380V的,图纸说明的很清楚,拿个220V的灯泡接上去试,强光一闪,灰飞烟灭。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-21 09:52
引用
引用第22楼whwanghu于2017-09-21 09:29发表的  :

线圈是220V的



哈哈,还真的是我看错了,多谢告知。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-23 09:26
引用
引用第6楼初心者于2017-09-20 12:03发表的  :
本人小白。因为机子之前都是可以正常运作的,所以我觉得接线没有问题=>接触器有电到,这样的想法不对吗?   

再问下怎么检查接触器的线圈回路的有没有问题啊?


零线都没接,怎么确认的有电到?