出了台机子给客户,因为流程问题,机子在客户的车间里放了一个月没有用过,昨天去试机的时候发现交流接触器没能吸合!(手动按下机子就能正常使用,松手就断开)
附上电路图,我检查了保险丝没烧,相序保护工作指示灯正常亮,只能是交流接触器本身出问题了。可是之前交流接触器一直使用都是没问题的,不是接线错误,那只能是线圈出问题咯?
怎么检测是不是真的线圈问题?为什么会突然故障?维修是直接换新的吗?

谢谢各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-21 10:19
手动按下机子就能正常使用,松手就断开?这是直接按接触器吗?如果是就是相序继电器坏了