残gavin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 707 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2017-03-31
最后登录: 2023-07-10
查看残gavin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-20 11:21
机器上有两个设备需要采用485通讯:维纶触摸屏、Modebus RTU

分别使用了FX5U自带485接口和485-BD板:



自带485口采用MC协议,连接维纶触摸屏mt6103ip,通讯设置:



485-BD板采用Modebus_RTU协议,连接模拟量采集模块,通讯设置:



能够完成通讯,但是报成帧错误,错误代码: 7F68



请教各位前辈,如何解决?
残gavin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 707 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2017-03-31
最后登录: 2023-07-10
查看残gavin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-28 11:09
引用
引用第1楼tkggtdkjpl于2017-09-20 14:29发表的  :
先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE测试一下,看看发出和接收的数据对不对。发送的数据不对找程序,接收的数据不对看模拟量那边设置。


感谢,这边是模拟量采集和触摸屏通讯都可以正常读写,但是报错了,
也就是能用,error灯亮不好看。
残gavin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 707 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2017-03-31
最后登录: 2023-07-10
查看残gavin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-28 11:14
引用
引用第2楼source08于2017-09-21 08:48发表的  :
其实你这样组态是自寻烦恼,你为什么不直接全部用以太网端口来组网啊。没有以太网口全部增加RS485转TCP网关。


触摸屏可以走网口,但是因为后续的设备需要用到两个485协议,所以测试一下两个485接口同时工作怎么样,目前是能够顺利完成通讯,但是error报错,不好看,当然,可能更多设备在线的话就会工作异常。