楼主  发表于: 2017-09-20 11:21
机器上有两个设备需要采用485通讯:维纶触摸屏、Modebus RTU

分别使用了FX5U自带485接口和485-BD板:



自带485口采用MC协议,连接维纶触摸屏mt6103ip,通讯设置:



485-BD板采用Modebus_RTU协议,连接模拟量采集模块,通讯设置:



能够完成通讯,但是报成帧错误,错误代码: 7F68



请教各位前辈,如何解决?
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10596 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2025-04-17
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-21 08:48
其实你这样组态是自寻烦恼,你为什么不直接全部用以太网端口来组网啊。没有以太网口全部增加RS485转TCP网关。
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10596 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2025-04-17
查看source08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-21 08:50
补充说下,网关你选择映射模式就不存在巡站出现问题会有断网的情况。