残gavin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 707 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2017-03-31
最后登录: 2023-07-10
查看残gavin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-20 11:21
机器上有两个设备需要采用485通讯:维纶触摸屏、Modebus RTU

分别使用了FX5U自带485接口和485-BD板:



自带485口采用MC协议,连接维纶触摸屏mt6103ip,通讯设置:



485-BD板采用Modebus_RTU协议,连接模拟量采集模块,通讯设置:



能够完成通讯,但是报成帧错误,错误代码: 7F68



请教各位前辈,如何解决?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28555 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-20 14:29
先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE测试一下,看看发出和接收的数据对不对。发送的数据不对找程序,接收的数据不对看模拟量那边设置。