厦门鹭客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-02-17
最后登录: 2022-05-03
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-18 15:21
台达伺服B2系列CN1口50pin的接西门子S7-200 PLC smart ST20的脉冲控制。只要求能控制电机变速运行就可以,其他不需要,求接线方式,
不知道接CN1哪几个管脚。

菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2301 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-11-25
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-19 15:40
Q0.0-------43 脉冲(接1K限流电阻),Q0.2--------39 方向(接1K限流电阻),0V-------9 使能,24V------11,  0V-------14、35
0V-------30  急停
厦门鹭客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-02-17
最后登录: 2022-05-03
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-19 20:05
谢谢您!