505311849
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 726 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-08-07
最后登录: 2018-06-24
查看505311849的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-17 10:20
请教大家,一个辅助继电器M860,让它On的前面所有条件不管,我在前面所有条件加了一个并联sm400常on信号,可是写入后为啥m860不On呢?PLC是Run的。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-28
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-18 08:22
可能是双线圈了吧  而且后面的M860没有被触发