楼主  发表于: 2017-09-16 16:25
如题,乡亲们哪,我的眼睛都快找瞎了 也没找到与工控机通讯的例子!
我呢,fx3u-485ADP-MB通讯,然后PLC做从站,工控机做主站。
现在情况是用串口调试工具,能打开端口,但是好像是假的,485-adp的两个灯也不亮,
谁整过这方面的,请赐教,夫人我感激不尽,恩是的 我是个夫人!哈哈 O(∩_∩)O谢谢 学习
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-16 22:19
如果用RS485通信,常用的是MODBUS-RTU通信协议。
1、通信线路是否连接正确?
2、通信程序是否编写正确。如果发送数据的程序编写正确,发送指示灯会闪烁。
3、PLC的通信参数是否设置正确。设置不正确,向PLC发送数据,PLC不会回传数据,接收指示灯不会闪烁。
4、常用的通信编程有:第1是使用组态王、力控、WINCC之类的组态软件+OPC服务器,需要支付软件使用费用(盗版除外)。第2是使用VB、C语言编写通信程序,难度大。