初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-14 10:38
1、伺服上电之后,没有使能,能够手动转轴,是正常现象吗?不是的话,问题出在哪里?

2、我用信捷的plc给驱动相同的脉冲,只改变方向,可以正反转,但是反转的速度比正转慢好多,求解

3、伺服上电之后,没有使能没有动作没有输入,自己就在发热,还挺烫的,该如何解决?




跪求大侠们帮帮忙啊,挺急的
李大爷
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 155 点
下载积分: 494 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2016-04-12
最后登录: 2024-11-15
查看李大爷的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-14 11:17
有负载吗,还是空转
李大爷
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 155 点
下载积分: 494 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2016-04-12
最后登录: 2024-11-15
查看李大爷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-14 13:39
这程序里面还要手动控制方向吗,不是自动判断得吗