初心者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 690 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-09-02
最后登录: 2023-05-16
查看初心者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-14 10:38
1、伺服上电之后,没有使能,能够手动转轴,是正常现象吗?不是的话,问题出在哪里?

2、我用信捷的plc给驱动相同的脉冲,只改变方向,可以正反转,但是反转的速度比正转慢好多,求解

3、伺服上电之后,没有使能没有动作没有输入,自己就在发热,还挺烫的,该如何解决?




跪求大侠们帮帮忙啊,挺急的
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-14 11:08
1.正常,加了使能轴才锁紧。
2.没道理,PLC程序贴出来看一下。
3.是比较烫,但是不烫手就没事,可以在伺服安装板上增加散热。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-14 12:34
程序里将drvi改成ddrvi试一下。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-14 14:31
那就把上面的指令DMOV换成MOV试一下。指令位数要统一。