楼主  发表于: 2017-09-11 20:18
接近开关为三线的
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-13 15:11
如果没有型号的话,用数字万用表,在通电DC24之状态下,在接近开送前放一铁块,有黑表笔接蓝色线,红表笔接光电黑色线,如果有24V电压读数,同时反复移动光电前的铁块看读数是否有变化,有变化说明判断是对的!说明是PNP的,如果读数很小或为零,将红表笔接光电棕色线,黑表笔接光电黑色线,读数为24V为NPN,同时反复移动光电前的铁块看读数是否有变化,有变化说明判断是对的!有型号的情况下,建议还是查说明书,因为光电还有常闭点和常开点之分!!