楼主  发表于: 2017-09-05 10:39
各位大神您好,小弟公司维修人员,近期公司内有一台加热设备出现故障,设备现管信息是加热板为金属材质,其中放置9只加热管,每三只为一组,使用三角形接法进行供电,使用固态继电器进行控制,近期设备出现固态继电器B、C项击穿的现象,更换固态继电器后设备加热正常,使用月8小时后再次出现B、C项击穿,将加热管拆下来后单根测量电阻均正常,将加热柱线路拆下来查看也没有发现问题,求大神们给个思路,小弟在此谢过了。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-05 18:23
其实还有一个点就是输入控制部分,是连续稳定的输入信号还是啥靠比例控制的断续信号。如果是频率很高的输入信号或串入了频率很高的尖波也可能造成固态继电器出现开关管流过的电流快速大幅波动。在响应速度允许的情况下输入端并个滤波电容看看。
从你的描述看,可能是三相不平衡造成烧穿现象,假设纯380V星型接线,可能未击穿的那相有过热局部短路的现象造成零点漂移使另两相对零电压升高,电压升高除造成流经固态继电器的电流增加,也可能输入信号都出现漂移,使固态继电器的开关管两端电阻并不在低阻开关状态而是在所谓的半导体放大态下,那么可能瞬间就会出现过压击穿。所以要么强制零线必须连接,并测量一下各相对零电压是否有漂移现象。要么就是将加热管抽出并用绝缘体架空然后再实验。
特别是加热管,容易出现因过热造成加热丝伸长碰触到外壳金属,当冷却后却无法测量出曾经短路过。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xjy0009)
    静夜思飘
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2017-03-09
    最后登录: 2022-06-28
    查看静夜思飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-09-05 18:31
    晕,三角型接法刚才没看到。
    那就检测被烧穿两相间的加热管,从设备上拆下,将三根加热管分别串入电流表后直接压在380的电压下观察,
    本帖最近评分记录: