xjy0009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2016-09-16
最后登录: 2020-09-04
查看xjy0009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-05 10:39
各位大神您好,小弟公司维修人员,近期公司内有一台加热设备出现故障,设备现管信息是加热板为金属材质,其中放置9只加热管,每三只为一组,使用三角形接法进行供电,使用固态继电器进行控制,近期设备出现固态继电器B、C项击穿的现象,更换固态继电器后设备加热正常,使用月8小时后再次出现B、C项击穿,将加热管拆下来后单根测量电阻均正常,将加热柱线路拆下来查看也没有发现问题,求大神们给个思路,小弟在此谢过了。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-05 12:39
引用
引用楼主xjy0009于2017-09-05 10:39发表的 求大神指导故障排查方法 :
各位大神您好,小弟公司维修人员,近期公司内有一台加热设备出现故障,设备现管信息是加热板为金属材质,其中放置9只加热管,每三只为一组,使用三角形接法进行供电,使用固态继电器进行控制,近期设备出现固态继电器B、C项击穿的现象,更换固态继电器后设备加热正常,使用月8小时后再次出现B、C项击穿,将加热管拆下来后单根测量电阻均正常,将加热柱线路拆下来查看也没有发现问题,求大神们给个思路,小弟在此谢过了。

根据你提供的参数,工作电流才3.5A ,所以25A,散热好,容量是多多有余!现在建议您安装一个6A的保险丝在加热ABC线路中(固态输出后面),如果没有熔断的现象,至少可以保证加热部分是正常的,保险丝若损坏,则要考虑加热管加热后有搭铁的现象,所以主要是检查A相的加热管,而不是B.C相.
[ 此帖被wul2.4g在2017-09-07 16:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xjy0009) 热心助人!