PLC是三菱FX 3U  寄存器D54。只要是PLC一运行就一直是0。无法写入数据。PLC拔到停止就可以写入数据。
程序里面D54没有其他用,也没有上位机连接PLC。
PLC清除内存也一样,关键以前D54是可以正常写入读取。现在不知道为啥不行了。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 903(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-01-20
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-04 19:55
要不就是D54被占用了 1.看一下 是不是有32的指令用到D53的  2.或者涉及到乘除的 这2个运算默认16位占用2个寄存器 32位占用4个寄存器  3。PLC恢复出厂设置  不行就找客服去 或者 别用D54就可以了 那么多寄存器呢