百思不得其解的问题,PLC寄存器无法写入数据。
上一主题
下一主题
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
603 点
下载积分:
1392 分
在线时间: 493(小时)
注册时间:
2012-12-09
最后登录:
2025-01-18
查看我好像是的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-04 17:15
全看
|
小
中
大
PLC是三菱FX 3U 寄存器D54。只要是PLC一运行就一直是0。无法写入数据。PLC拔到停止就可以写入数据。
程序里面D54没有其他用,也没有上位机连接PLC。
PLC清除内存也一样,关键以前D54是可以正常写入读取。现在不知道为啥不行了。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-04 17:30
全看
|
小
中
大
有没有连触摸屏?触摸屏故障也可能会强制写入数据到PLC,反过来有时候PLC异常也会导致触摸屏显示异常,程序发上来看看呗。