电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1614(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-05
查看电工+工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-04 13:24
三菱O系列PLC怎么实现4个输出点分别控制8个继电器,8个继电器要分别能实现开和关。师傅们用CD4028可以实现吗?
[ 此帖被我不是老板在2017-09-04 13:42重新编辑 ]
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-05 08:14
引用
引用第5楼daiz63于2017-09-04 14:31发表的  :
4个控制点按理最多可以有16种输出状态,
八个继电器也是16种状态,
因此用梯度可以控制。

4个控制点也就8个状态,8个继电器可以达128个状态,你自己看看编码和解码就知道了。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-05 08:16
74HC138可以实现。