yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2025-03-16
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-03 13:06
如果使用DSZR 收寻原点指令
X0 为原点
X1 为前极限
X2 为后极限

------[ DSZR X0 X0 Y0 Y4]------

如果机械停在 X0 X2的中间,执行复归却停在后极限却没有跑回原点,这不是带收寻的指令? 还是我对指令的认知哪边有误呢?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2025-03-13
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-04 08:11
图片:
你的把X2定义为后限位啊,你知道是,我知道也是,但是PLC不知道的,看下面这图!
QQ:569456723