现在项目是3个松下伺服位置力矩模式切换运行。先位置模式运行到一定距离,然后力矩模式锁死。力矩控制检测靠模拟量模块控制。
都很好用啊。另外加差分模块,在力矩模式的时候,把伺服位置计算出来。也很好用啊!
现在发现一个安全反面的问题,PLC断电还是需要记住伺服位置在哪里。伺服都是带刹车的。
我只是需要知道伺服大概位置在哪里就好了,涉及到安全保护操作。正常工作允许需要先回原点的。
哎,早知道就用绝对值的伺服了。。。。。真正麻烦
我有个不成熟小想法就是:我把伺服位置实时记录在PLC的断电保存寄存器。伺服有刹车的。不知道伺服要是正在移动中,PLC突然断电的时候,精度高不高?PLC是否可以记住位置?PLC是FX 3u
我只是需要知道伺服大概位置在哪里就好了,涉及到安全保护操作。正常工作允许需要先回原点的。有没有这样做过的兄弟?
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-19
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-18 16:47
引用
引用第6楼何启海于2017-09-04 22:06发表的  :
下次建议您直接用三菱MR-J4-B系列的伺服。直接用运动控制器。非常好用。个人经验三菱伺服J3用了6年还没有出过问题(力矩模式运行)力矩加位置控制用运动控制不是一般的好用

腻害了,鄙人最近也打算用5u光纤模块带jeb绝对值伺服,还请不吝赐教