tanyize
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 116 点
下载积分: 740 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-07-17
最后登录: 2017-12-09
查看tanyize的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-01 11:24
要求五台电机,三用两备,要求用的坏了,备的自投,
用的修好了,再成为备。
大神帮忙编个
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-04 11:02
我个人认为,备用还是要手动投入比较好些
毕竟要处理故障,还要找出原因
如果马上切换到备用,可能就把故障原因给修改了
[ 此帖被ml710317在2017-09-04 11:07重新编辑 ]
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977