tanyize
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 116 点
下载积分: 740 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-07-17
最后登录: 2017-12-09
查看tanyize的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-01 11:24
要求五台电机,三用两备,要求用的坏了,备的自投,
用的修好了,再成为备。
大神帮忙编个
qwermhb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-11-15
最后登录: 2023-09-02
查看qwermhb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-04 09:14
三个电机编组 我都收3500大洋了   你5个电机  没4000都不干
楼主留言:
那你太厉害了
qwermhb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-11-15
最后登录: 2023-09-02
查看qwermhb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-10 19:56
不是电机坏了备用机就要投入,要看实际,比如控制水压,用水少 一台电机就够了,坏了一台还有两台 ,不用备用机投入,还有3台都不够用 就要备用机投入了,电机断路器带脱扣开关量输出,加上热继 过载信号、接触器吸合反馈信号,来判断电机状态;编组,根据电机运行时间确定投入那一台电机,平衡各电机的工作时间,电机故障标记退出编组