和变频器无协议通讯,模块G.OUTPUT能正常发送,读取变频器的频率时变频器能正常回传报文,但是G.input一直收不到,模块起始io为80 用的CH2口x8A一直不闭合,然后我用串口助手给模块发变频器回传的报文,1秒发一次,发现input是能收到但是每次串口助手一直要发1分40秒左右才能收到数据
分享
453329514
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2017-04-11
最后登录:
2017-09-18
查看453329514的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-31 21:30
全看
|
小
中
大
描述:这个是给变频器发送读取频率回传的
图片:
描述:串口助手发给模块的
图片:
图片:
图片:
1111111
分享
453329514
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2017-04-11
最后登录:
2017-09-18
查看453329514的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-08-31 21:33
全看
|
小
中
大
这个是程序
附件:
qj71c24n和E700无协议.rar
(185 K) 下载次数:139
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
453329514
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2017-04-11
最后登录:
2017-09-18
查看453329514的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-08-31 21:40
全看
|
小
中
大
求各位大手子帮帮小弟的忙
分享
453329514
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2017-04-11
最后登录:
2017-09-18
查看453329514的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2017-09-04 12:59
全看
|
小
中
大
现在能收到了,但是还有个疑问啊,我现在设定的是55hz为什么收到的ascii码是157c
分享
453329514
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2017-04-11
最后登录:
2017-09-18
查看453329514的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2017-09-04 21:44
全看
|
小
中
大
现在已经能成功读取频率了但是需要的d是ascii码我想把他转成有用的10进制我用hex指令转但是转出来的数字是倒过来的不是我想要的157c是c751