经常看到有的工控朋友问起用PLC控制步进马达的问题,在这里我举个最简单的例子,只能提供思路,更深入的研究就靠大家自己了。


步进电机的步距角为1.8度,驱动器有细分的功能,考虑到精度和速度的问题,我们选用了半步运行的方式。丝杆的螺距为5mm,即步进电机旋转一周,它所拖动的工件移动5个mm,PLC则输出400个脉冲,即每毫米需要输出80个脉冲。5号脚高电平则电机正转,反之亦反。
设计的要求是这样的:在人机界面上输入工件要到的位置(以mm为单位),输入完成后工件自动运行到指定位置停下。如果设定的位置大于实际的位置,则工件正向运转到位,反之亦反。
D200:人机界面输入的工件要求位置
D202:工件的实际位置
D204:实际位置与设定位置之差值
程序如下:
LDD> D200 D202   
DSUBP D200 D202 D204            ;将差值送到D204
SET Y2                        ;如果设定值大于实际值则正转
LDD<= D200 D202
DSUBP D202 D200 D204            ;将差值送到D204
RST Y2                        ;如果设定值小于实际值则反转
LDD<> D200 D202                ;设定值与实际值不等
PLS M0
ANI M0
DPLSY K1000 K206 Y0        ;以1000赫兹的频率输出脉冲所需的脉冲数
LD M0
DMUL D204 K80 D206    ;所需输出的脉冲数
LD M8029
DADDP D202 D204 D202        ;脉冲输出完成后实际位置与设定位置一样
END
这是最简单的控制了,希望对大家有一定的启发,没有上机调试,应该是没什么问题了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gang.liu9) 热心助人!
  • 下载积分:+1(方茂兴)
  • 下载积分:+2(limiju) 大哥,工件的实际位置通 ..
  • 下载积分:+1(1070431027) 优秀文章!
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 优秀文章!
  • 下载积分:+2(wonder) 支持原创!
  • 下载积分:+1(wsir123) 打字这么多,辛苦!
  • 学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 943 个
    工控威望: 1397 点
    下载积分: 1615 分
    在线时间: 147(小时)
    注册时间: 2008-07-28
    最后登录: 2024-11-17
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-04-12 00:21
    很好的資料,要努力學習啊
    謝謝大大的分享,,,,,,,,
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活