我看通道一可以负10v到正10负,对应负34000跟正34000。可以调节增益。但是这个比例换算不好换哎。
另外通道2也是负10到正10,只不过对应是负10000到正10000,不可以调节增益。比例好换算。
你们一般用哪个哎?增益有啥用?
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3801 个
工控威望:
4255 点
下载积分:
137498 分
在线时间: 6471(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-05
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-01 11:34
全看
|
小
中
大
其實要看東西正常最大用到85%
剩下預留15%防止OVER的問題
至於14BIT或15BIT~~精度要號會變慢
快的話一般會有50COUNTER誤差
只有小型2CH比較穩但只有12BIT
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663