本人在深圳松岗从事三菱PLC编程有5年了,经常在工作中会碰到PLC的电源板,IO板坏,还有变频器的模块,输出损坏。   所以打算自己动手去维修,有那个师傅可以带我,有报酬的,方便的留下联系方式。
士林变频器代理 18312516885
wwjfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 191 点
下载积分: 935 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2025-01-08
查看wwjfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 22:21
11楼正解。
右边损坏的元件,估计是保险,拆下用一只60W到100W的白炽灯泡代替。通电,正常灯应当亮一下就灭。如果灯长亮,检查整流桥堆,如果正常,基本是电源模块的问题。
注意安全!