huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 659 个
工控威望: 5991 点
下载积分: 1863 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-11-23
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-27 13:32
本人在深圳松岗从事三菱PLC编程有5年了,经常在工作中会碰到PLC的电源板,IO板坏,还有变频器的模块,输出损坏。   所以打算自己动手去维修,有那个师傅可以带我,有报酬的,方便的留下联系方式。
fx5u.taobao.com
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 12:26
引用
引用第5楼huiming于2017-08-28 15:52发表的  :
如图,,,还有那个元件损坏

这个是400V的电源滤波电容爆了,接在桥式整流后面,这种情况很少遇到,一般都是超压与性能不良所致!所以在PLC供电前一定要加一路过流路保护,电容爆成这样不是瞬间产生的,如果有保护措施也不会造成这样!也不会造成故障扩大化,自然也不会有后面的元件损坏了!图上的故障个人认为就是电容质量有问题,造成右边的元件损坏,至于是电感还是限流电阻不得而知,但我可以教你个方法,更换损坏元件后,在220V供电中串入一只100W的白炽灯泡后检测,如果灯亮,证明还有问题,这样也不会造成新换元件的损坏!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 12:34重新编辑 ]