引用第5楼huiming于2017-08-28 15:52发表的 :
如图,,,还有那个元件损坏
这个是400V的电源滤波电容爆了,接在桥式整流后面,这种情况很少遇到,一般都是超压与性能不良所致!所以在PLC供电前一定要加一路过流路保护,电容爆成这样不是瞬间产生的,如果有保护措施也不会造成这样!也不会造成故障扩大化,自然也不会有后面的元件损坏了!图上的故障个人认为就是电容质量有问题,造成右边的元件损坏,至于是电感还是限流电阻不得而知,但我可以教你个方法,更换损坏元件后,在220V供电中串入一只100W的白炽灯泡后检测,如果灯亮,证明还有问题,这样也不会造成新换元件的损坏!