用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U -485ADP-MB与FX3U-485BD都安装在FX3U左侧,能否同时使用?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
563 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-08-16 15:02
只看楼主
|
小
中
大
FX3U -485ADP-MB与FX3U-485BD都安装在FX3U PLC左侧,能否同时通讯?请教用过的或教有经验的朋友,谢谢指教!
分享
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
376 个
工控威望:
524 点
下载积分:
1472 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2024-12-27
查看zmrs163的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-16 15:54
只看该作者
|
小
中
大
取决于你使用的通讯功能
分享
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
563 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-08-16 16:37
只看该作者
|
小
中
大
一共有3台FX3U plc,每台plc左侧都安装有FX3U -485ADP-MB与FX3U-485BD,3台plc之间需要通过FX3U -485ADP-MB做链接通讯,每台通过FX3U-485BD与威纶触摸屏做通讯,这样的方式是否可行?有做过类似项目的朋友吗?
分享
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
563 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-08-16 16:39
只看该作者
|
小
中
大
这样的通讯,如果要同时使用,需要注意些什么,求教做过的朋友们,万分感激!
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1040 点
下载积分:
2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-12-13
查看flyfeky的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2017-08-16 16:49
只看该作者
|
小
中
大
每个PLC用编程口和HMI通讯, 再用BD板plc之间N:N通讯
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
分享
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
563 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2017-08-16 16:56
只看该作者
|
小
中
大
我现在的项目是每个PL通过FX3U -485ADP-MB做N:N通讯,再通过BD板与威纶触摸屏通讯做一机多屏,如果单单========通过BD板与威纶触摸屏通讯做一机多屏通讯,是没什么问题的,但如果同时还要通过FX3U -485ADP-MB做做N:N通讯,却发现有冲突的现象,,,,如何解决????????????求救大侠,,,万分感激!!!
分享
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
563 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2017-08-16 16:59
只看该作者
|
小
中
大
每个PLC用编程口和HMI通讯, 再用BD板plc之间N:N通讯====================4楼的朋友,但这样调试起来好像不大方便,,,,???有更好的办法吗?
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1040 点
下载积分:
2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-12-13
查看flyfeky的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2017-08-16 17:33
只看该作者
|
小
中
大
当时有用485APD-MB读温控表,MODBUS格式才用这个东东, BD板做N:N通信很方便啊, 不知道谁给你出的方案 。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-28
查看ymmfa的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2017-08-16 18:43
只看该作者
|
小
中
大
行是行的,但的确偶尔会有冲突。
也有的人是422BD连接屏,485ADP-MB做N N
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
563 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2017-08-17 11:06
只看该作者
|
小
中
大
感谢8楼楼主,工控网版主的热心指导!
分享
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
563 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2017-08-17 17:15
只看该作者
|
小
中
大
真的没有这样用过的朋友,? 说说体验和想法
分享
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
577 个
工控威望:
3224 点
下载积分:
14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间:
2009-06-06
最后登录:
2024-12-27
查看litung的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2017-08-17 18:34
只看该作者
|
小
中
大
你是要作什麼用途?
多PLC多人機?
有成本考量?
通訊要自己處理?
通訊速度有要求嗎?
左側,印象中可以二個同時使用
485是要走 MODBUS-RTU 的格式嗎?
輪詢的方式,速度要考慮能不能接受?
哈哈,好像丟回不少問題給你
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U -485ADP-MB与FX3U-485BD都安装在FX3U左侧,能否同时使用?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问