用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教各位老师,三菱步进编程S标志一直闪烁,怎么解决?
上一主题
下一主题
leezeonchiu
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
97 点
下载积分:
682 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2017-07-22
最后登录:
2018-05-13
查看leezeonchiu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-08-16 14:59
全看
|
小
中
大
我用三菱的gxworks2编程。
步进程序里面
set s0
stl s0
ld s0
一直闪烁,不处于常亮状态
[ 此帖被leezeonchiu在2017-08-16 15:24重新编辑 ]
分享
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
707 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2024-07-25
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-18 12:09
全看
|
小
中
大
你要清楚的知道步指令是进行下一步,上一步才会复位,你第一次就是上一步一直接通,下一步导通复位上一步然后再到上一步,一直这样循环,就会出现你说的闪,你的第二次这种,没有结束步,你可以有2种做法,一种就是循环你做的这部分程序,那就是在结尾在置位你开始时候的步,一种就是不循环你现在的程序,那就是结束现在的程序,那就在这个程序最后复位最后那个步,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教各位老师,三菱步进编程S标志一直闪烁,怎么解决?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问