用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请问这个是触点型比较指令吗
上一主题
下一主题
zhf_414
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhf_414的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-30 11:21
全看
|
小
中
大
[= D0 K0]--------[MOV K1 K2M0] 中的 [= D0 K0]是什么意思
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-07 10:28
全看
|
小
中
大
这是三菱的,是比较类型的指令,意思是当D0的数据等于零时则把1传送到M0-M7组成的区域中.
不是楼上的回答的M0--M8。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请问这个是触点型比较指令吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问