manning
级别: 探索解密
精华主题: 1 篇
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 888 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2024-09-13
查看manning的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-10 14:49
小弟在做QJ71C24N用422方式和AD-4401A称重仪表走无协议通讯时,遇到一个问题,还请各位大神指教指教小弟
仪表接收的报文格式是@01RW,停止符可选择CR和CR LF这两种,当只用CR作为停止符时是可以通讯上,并读到正确的数据,如图

但是数据会在地址区内循环变化,是因为没有LF这个换行指令,但是停止符选CR LF时就读不到数据。
小弟我反复试了下,个人觉得应该是停止符CR LF不是在同一个地址区内造成无法读取的,如图

如果真如我所猜想的这样,那么问题来了,如图
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11263 个
工控威望: 18641 点
下载积分: 12345 分
在线时间: 2697(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-29 07:47
赞一个
三人行者必有我师 ,择其善者而从之