slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-13
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-02 19:48
请问下大家下,在通断比较频繁的中间继电器上最好并联个续流二极管,以能够释放继电器断开时存储在线圈中的能量,不至于对PLC的触点造成影响,现在问题是这个并联的续流二极管是多大的,时间很久没用都忘了,谁知道的说一说?
还有就是交流回路上就需要个阻容吸收回路,这一般常用的又是什么型号呢? 谢谢!
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 690 个
工控威望: 1009 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 920(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-11-15
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-03 15:39
续流二极管选择方法:
电流等于或大于线圈工作电流,
反向耐压为线圈工作电压的5-10倍。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lvpretend) 正解!