请问下大家下,在通断比较频繁的中间继电器上最好并联个续流二极管,以能够释放继电器断开时存储在线圈中的能量,不至于对PLC的触点造成影响,现在问题是这个并联的续流二极管是多大的,时间很久没用都忘了,谁知道的说一说?
还有就是交流回路上就需要个阻容吸收回路,这一般常用的又是什么型号呢? 谢谢!
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-03 11:23
如果是MT的PLC,输出部分有这个二极管,不用增加。。。