请问下大家下,在通断比较频繁的中间继电器上最好并联个续流二极管,以能够释放继电器断开时存储在线圈中的能量,不至于对PLC的触点造成影响,现在问题是这个并联的续流二极管是多大的,时间很久没用都忘了,谁知道的说一说?
还有就是交流回路上就需要个阻容吸收回路,这一般常用的又是什么型号呢? 谢谢!
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-06-11
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-02 20:31
中间继电器这种直流电感回路并联续流二极管,一般用IN4007就可以了。   交流回路小负载情况下可以参考 阻容吸收器MCR-P。