各位好:
             本人最近要的一个项目涉及的温度控制。具体内容是一个温控器,一个加热棒,一个感温棒,温控器上设定一个温度。这样加热棒加热到这个温度。
然后感温棒感应到这个温度后,保持这个温度。

            现在的疑惑是:加热棒和感温棒都接到温度器上吗?使用欧姆龙的温度器。不清楚是否有这样的功能。
                                      还是加热棒接到电源上,然后温度到达了,然后温控器给出信号切断加热棒的电源,这样的话可以保持恒定的温度吗?
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-10-28
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-12 21:26
感温探头接在温控器的信号输入端,SSR的控制端接到温控器的NO触点,SSR的NO触点控制发热棒的电源通断。