wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 703 个
工控威望: 892 点
下载积分: 42998 分
在线时间: 538(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-09-06
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-31 19:49
各位大侠   请问三菱Q03UDV和FX3U CCLINK通讯要怎么设置呢?



    我现在把Q03UDV CC-LINK里面的参数设定好了,FX3U从站也要这样设定吗,现在通讯模块一直报警 说通讯不上,麻烦大家帮我看看是什么原因呢?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9624 个
工控威望: 8508 点
下载积分: 16607 分
在线时间: 5312(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-09-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-31 21:28
一般不是线的问题:
1-3米短距离的情况下,用普通电线都行。
20米左右用普通屏蔽线都行。


你检查几个要点:
1、FX3U-64CCL 这个东西是“智能设备站”,你站信息那错了
2、从站必须要拨码设置站号
3、连接终端电阻。
楼主留言:
站长 真的是不好意思!因为第一次 是发在综合讨论区我看没有几个回复所所以我心想发在三菱的讨论区肯定要好所以又发了一次,俗话说病急乱投医啊 、因为听到有人说要用专用通讯电缆才行,所以我以里面一急就发了第三次了, 站长 真的对不起,因为我对通讯实这一块实在在是太弱了,所以闹这么一大堆笑话.......
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水