有一机器,用三菱的PLC,大概45个X点,90个Y点。
因为有6个伺服,其中两个走速度模式,条件达到,以某一可设定的速度转;
其中四个走位置模式,打算用FX5U发脉冲控制。
我想知道FX5U是不是最大的是80MT的,没有128MT?
用FX5U-80MT,能不能后面用FX2N-16EX、FX2N-16EYR、FX2N-48ER、FX5-16EYR??
FX5U-80MT后面的扩展,能不能FX2N与FX5的模块混用?
我是菜鸟。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9683 个
工控威望:
8581 点
下载积分:
16747 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-01-08
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-29 17:45
全看
|
小
中
大
FX5U目前最大80MT
FX5U不能连接FX2N的模块
FX5U自己也有扩展模块,比如FX5-16EX/ES FX5-16EYR/ES等
FX5U可以连接部分FX3U的模块,但需要装一个适配器,比如FX5-CNV-BUS