各位大神,我这里现有一个FX2N PLC 连接着一台1ms(0.001s)分辨率的定时器,定时器的输出接PLC输入。定时器信号控制伺服电机启动
现在我在调整定时器的时间2~3ms时,发现伺服电机启动时间没有变化,但调整量较大后(20ms)会变化比较大,这是不是扫描周期影响的输出信号,怎么样才可以消除扫描周期影响。
中断+输出实时刷新行吗,输出实时刷新怎么用?
ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴