各位大神,我这里现有一个FX2N PLC 连接着一台1ms(0.001s)分辨率的定时器,定时器的输出接PLC输入。定时器信号控制伺服电机启动
现在我在调整定时器的时间2~3ms时,发现伺服电机启动时间没有变化,但调整量较大后(20ms)会变化比较大,这是不是扫描周期影响的输出信号,怎么样才可以消除扫描周期影响。
中断+输出实时刷新行吗,输出实时刷新怎么用?
分享
ge4856254
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
153 点
下载积分:
1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2016-10-18
最后登录:
2018-06-07
查看ge4856254的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-27 15:39
全看
|
小
中
大
PLC内部的定时器不是也有1ms精度的吗?难道是因为没有触摸屏,直接外部用个定时器,好方便调时间?但是我有个问题没想明白,PLC内部1ms定时器是怎么刷新的?一般PLC的扫描周期不都要几个毫秒的嘛,如果1ms的定时器一个扫描周期刷新一次,是不是精度没法保证了,如果不受扫描周期影响,自身1ms刷新一次,这精度才可以保证吧!