关于PLC扫描周期对1ms定时器的影响
上一主题
下一主题
yd1472004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
138 点
下载积分:
610 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2014-03-02
最后登录:
2024-11-05
查看yd1472004的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-26 10:01
全看
|
小
中
大
各位大神,我这里现有一个FX2N PLC 连接着一台1ms(0.001s)分辨率的定时器,定时器的输出接PLC输入。定时器信号控制伺服电机启动
现在我在调整定时器的时间2~3ms时,发现伺服电机启动时间没有变化,但调整量较大后(20ms)会变化比较大,这是不是扫描周期影响的输出信号,怎么样才可以消除扫描周期影响。
中断+输出实时刷新行吗,输出实时刷新怎么用?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2844 个
工控威望:
3616 点
下载积分:
3515 分
在线时间: 3797(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-04
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-26 12:19
全看
|
小
中
大
这个输入只能用高速输入点,普通输入有5ms到10ms之间延时,
这种方式可以采用中断,这个不受扫描周期的影响,如I0