发表于: 2017-07-14 09:34
全看
|
小
中
大
本人愚钝,最近开始学习PLC,买了三菱的FX3U,为了和电脑通讯,遂买了USB-SC09-FX用来下载程序,后面想捣鼓下触摸屏,刚好有个威纶的触摸屏,但没有线,网上查了一通资料,买了MT-FX。
买回来后,PLC和屏可以连了,PLC和PC也能连了,可是突然发现,只有一个422口,那我怎样让PLC同时连PC和触摸屏呀?
恳请各位大佬指教,另外我还买了个232bd扩展模块,不知能否起到作用。
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1548 个
工控威望:
1771 点
下载积分:
6272 分
在线时间: 645(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2025-01-18
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-14 11:10
全看
|
小
中
大
再挂一个FX3U 422ADP-MB
楼主留言:
我在FX3U硬件手册里没有找到这个模块呀
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1548 个
工控威望:
1771 点
下载积分:
6272 分
在线时间: 645(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2025-01-18
查看langui的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-07-14 13:52
全看
|
小
中
大
不好意思,我也搞糊涂了,只有485ADP 和232ADP的,没有422的,你可以买一个FX3U422BD,再买一个FX3U 232ADP-MB,的总共就2个422口,一个232口了