我是神仙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2015-08-29
最后登录: 2024-08-08
查看我是神仙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-09 10:14
调节阀为正反转两个触点驱动,反馈为压力传感器,请教各位前辈如何控制这样的阀门来调节压力?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52402 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-26
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-10 08:33
一般來說是控制流量

常用的方法是用表頭控制,

1.压力传感器反馈的值是4~20mA 、1~5V、0~10V.....? 選擇匹配的表頭。

2.設定相對範圍。例:4~20mA = 0~20KG/cm2 ....

3.設定各項參數。如PID.....
楼主留言:
如果我用PID现在要控制两个逻辑输出点(压力不够驱动加,超过则驱动减,刚好则不驱动,大概逻辑是这样的),请教这个如何实现。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52402 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-26
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-10 10:46
引用
引用第2楼我是神仙于2017-07-10 10:16发表的  :
如果我用PID现在要控制两个逻辑输出点(压力不够驱动加,超过则驱动减,刚好则不驱动,大概逻辑是这样的),请教这个如何实现


一般不會有這種情形。除非一開始選配錯誤。

用兩個控制,會相互干擾,不容易控制。

常用的方式是作一個直通,以電磁閥控制,給予一個基本流量(壓力),但小餘設定值。

其餘部分以 PID控制调节阀调节压力。