foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-28 12:22
在本站中看到s7-300中0-10V对应端口0-27648,

那么S7-200中4~20mA对应多少?
wjun7610
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2025-01-11
查看wjun7610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-02 14:49
实际上S7200的有效精度是0~4000,不过要做一次转换,200的模拟量是12位的只不过她用的内部位不是从0~11的位地址,所以显示的适合是0~32000,其实最好的方法就是自己通过程序处理,把他转换到0~4000(电流输出时是0~2000,最高位始终是1)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yyhexf) 优秀文章!
  • 下载积分:+1(江小丫) 优秀文章!
  • 下载积分:+3(foxplc) 优秀文章!太专业了,希望 ..