楼主  发表于: 2007-03-12 09:36
| M8000                                 
|----||---------------------------(C238    K8)
|          |                               
|          |-----------------------(C239    K8)
|          |
|          |-----------------------(C240    K8)
|          |
|          |------------------[DMOV    C238    D438]
|          |
|          |------------------[DMOV    C239    D440]
|          |
|          |------------------[DMOV    C240    D442]
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 462 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2006-09-02
最后登录: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-03-17 12:57
当PLC运行时,M8000常开触点闭合, C238、C239、C240开始计数工作,接着32位传送指令分别将C238的当前值给了D438和D439;将C239的当前值给了D440和D441;将C240的当前值给了D442和D443;
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 462 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2006-09-02
最后登录: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-03-23 18:30
大家误会了,C235~C255不是记录M8000触点闭合与断开的次数.不存在(关电源后再开机)8次后
C238~C240条件满足输出.并且每一次开机后把以上计数器的数值输入D438至D440中去.

C235~C255是高速计数器.其输入端为X0~X5,而不是M8000,M8000触点闭合与断开不直接影响C235~C255的计数值.
M8000触点闭合时,C235~C255开始计录X0~X5相对应的输入端有脉冲数.,
M8000触点断开时,X0~X5相对应的输入端就算有脉冲输入C235~C255也不计数.
具体内容可查资料.