现在有一个张力传感器4-20ma的,和一个24v的磁粉,一个A/D D/A模块
要用张力传感器检测线的张力反馈PLC,通过程序转换数字量给磁粉调节线
现在A/D模块设定输入模式4-20ma 数字量为0-16000,假如设定值为数字量4000
测量值为3000,则是相差1000,那我要发多少数字量给磁粉来调节这少掉的1000呢?
虚心请问各位师傅,谢谢
分享
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
707 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2024-07-25
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-30 15:59
全看
|
小
中
大
按照你的这个说法的话,你的实际输出只有3/4,假如你也想数字量输出为4000,那你就必须设置数字量为3/4X=4000,那么X就是16000/3这个数就是你要设置的值