电机名牌上面写着:
三角接法,LOW VOLT
星型接法,HIGH VOLT
VOLTS:220V/380V
请问我应该接进3相220V,还是3相380V?
220V能不能接星型?380V能不能接三角?为什么呢?
我是菜鸟。
分享
泰山之石
A
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2238 个
工控威望:
2471 点
下载积分:
11650 分
在线时间: 914(小时)
注册时间:
2008-11-12
最后登录:
2024-12-23
查看泰山之石的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-30 08:53
全看
|
小
中
大
楼主要玩的话可以试试,不按名牌接,三角接380分分钟给你烧毁电机,星星接220不如不接功率肯定达不到,转速可能也达不到。首先说明自己从没这样接过。
楼主留言:
多谢提醒!谨记在心!少了电机就会被领导骂死了!