电机名牌上面写着:
三角接法,LOW VOLT
星型接法,HIGH VOLT
VOLTS:220V/380V
请问我应该接进3相220V,还是3相380V?
220V能不能接星型?380V能不能接三角?为什么呢?
我是菜鸟。
分享
duanfei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
137 点
下载积分:
523 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2014-01-13
最后登录:
2021-07-13
查看duanfei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-01 17:04
全看
|
小
中
大
电机电压:三相220V和三相380V都能用的情况下
三角形接法只能用220V
星形接法只能用380V
这种电机一般出口的或者说是进口的电机才会有
三角接法,LOW VOLT(翻译:低电压,意思是说,使用低电压的话是三角接法)
星型接法,HIGH VOLT(翻译:高电压,意思是说,使用高电压的话是星形接法)