高数计数器为什么跟不上发脉冲的速度?电机都停了,高数计数器还在计数,几十分钟后还在计数,是什么原因?松下的伺服驱动器。
zdc2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-06-13
最后登录: 2017-09-20
查看zdc2017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-29 14:46
第一次使用,几天了都找不到原因。电机都停了,还有脉冲输出,X输入一直再闪。我都用偏差计数器清除了,还是不能解决问题。
zdc2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-06-13
最后登录: 2017-09-20
查看zdc2017的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-29 15:54
现在发现高数计数器通道动作中,电机转时不计数,X灯灭,电机不转时灯亮,缓慢计数。
zdc2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-06-13
最后登录: 2017-09-20
查看zdc2017的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-30 20:05
图片:
如图:

上面三条线左 中  右,  分别接PLC24V , 0V,  X0

下面两条分别接驱动器OA+  OA-
zdc2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-06-13
最后登录: 2017-09-20
查看zdc2017的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-30 20:07
这样接的. 错了没有?
zdc2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-06-13
最后登录: 2017-09-20
查看zdc2017的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-01 19:59
还没计完数就关断, 也不好呀.    电机停了, 数字一直再升