刚接触三陵PLC f2n-48mr,现试做了一个程序,气缸运动程序,主要动作顺序是:先是电磁阀通电,气缸下沉1.5s,停1s后,电机转动,经光电开关检测,转一圈停下来。停1s,电磁阀失电,气缸上升,然后一直这样循环。
我做了下面的程序后,在现场发现气缸能够上升下沉,主要是中间电机不是转一圈,大约转三四圈才停下来,中间光电检测好几次,不知什么原因?哪位大哥能指导一下,不胜感激!
zhuyouyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 852 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2017-04-25
最后登录: 2024-03-23
查看zhuyouyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-28 16:17