天定胜人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 595 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2019-07-23
查看天定胜人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-28 21:59
图片:
图片:
刚接触三陵PLC f2n-48mr,现试做了一个程序,气缸运动程序,主要动作顺序是:先是电磁阀通电,气缸下沉1.5s,停1s后,电机转动,经光电开关检测,转一圈停下来。停1s,电磁阀失电,气缸上升,然后一直这样循环。
我做了下面的程序后,在现场发现气缸能够上升下沉,主要是中间电机不是转一圈,大约转三四圈才停下来,中间光电检测好几次,不知什么原因?哪位大哥能指导一下,不胜感激!
天定胜人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 595 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2019-07-23
查看天定胜人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-28 22:14
没有变频,这套系统之前好像用步进电机做过,运行成功。后来想用plc做,就试着写了一段小程序,光电开关,还有电磁阀都是接原来的。
天定胜人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 595 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2019-07-23
查看天定胜人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-29 07:33
好的,先谢了,我先试一下
天定胜人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 595 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2019-07-23
查看天定胜人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-11 14:28
这个问题解决了,不好意思刚回复,谢谢各位老师。我按照5楼师傅说的,将x2常闭点改成mo常闭点,这个问题就不出现了。
可是现在又面临着一个小问题,就是当按x1,设备停止后,当光电开关感应后,设备又会自动启动,怎样避免这个问题?